zhi_good
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 7636 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-04-25
查看zhi_good的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-18 09:36
关于在自动情况下机器运转时,出现了报警或者需要手动调试某个机构,切到手动模式,并且在手动模式下动了某些气缸,如何在切回自动模式下自动恢复到切手动前状态?希望大家指导一下,谢谢
[ 此帖被zhi_good在2017-03-18 12:00重新编辑 ]
zhongfushun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhongfushun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-22 10:02
首先你的程序要分为自动处理和手动处理两个模块,切换为手动时禁止复位或置位任何自动模式的中间变量或输出,当手动操作完成切换回自动时,先“复位”到切换到手动前的状态(以切换到手动前的状态为“原点”),“复位”完成后解除手动进入自动。