手上有一台非标机,测试零件的气密性。

配套一个压力变送器:供电10-30VDC;量程:0--250KPa;输出4--20mA。有两条线,红色(量程),蓝色(零点)。说明书上写,红色电源正,蓝色电源负。

请问一下,这个变送器,能否接入三菱FX2N-4AD?如果可以,红色、蓝色应该怎么怎么接线?
我是菜鸟。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-18 12:00
4个通道电压输入(-10V ~ +10V)或电流输入(-20 ~ +20mA),你的传感器在范围可以使用。