老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10435 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-05-14
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-13 19:57
有一台老设备,用的是CPM1A-30CDR现在设备故障停机。想看一下程序却挺为难。它的数据线是串口且USB转换不了,而笔记本又没串口。把PLC拆下又有许多不便。请各位大师看一下有没有别的办法。
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-14 11:38
有辦法的。可以自制線,也有專用的線購賣。
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-15 15:52
現在USB-轉串口的很頭很多,且便宜,再自已作一個同信線,就OK 了,買轉換口,去市場,半個小時買回,再作通信線,二十分鐘OK .