playboyss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 108 点
下载积分: 460 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-07-26
最后登录: 2019-01-23
查看playboyss的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-11 19:24
图片:
如图,开关1合上时,X1、X2输入信号灯会同时亮。为什么??
两个24V电源中,上面那个电源似乎没有形成回路啊。
补充一句:两个输入模块分别接在两个不同PLC上
[ 此帖被playboyss在2017-03-15 12:08重新编辑 ]
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-05-28
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-12 08:39
按图纸X1没回路灯不会亮,但是X1,X2 ,COM端PLC内部是共用的,也是接通的,所以灯亮了
楼主留言:
忘了说了,两个输入模块接在不同PLC上的