cici8448
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 650 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2022-11-30
查看cici8448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-10 16:39
图片:
按下图接线,24V接触器线圈会烧坏,请教原因?1-3之间是接触器的NO点。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-03-29
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-11 08:21
              按下图接线,24V接触器线圈会烧坏,请教原因?1-3之间是接触器的NO点

   楼主:估计你的接触器线圈是交流24V电压,我去年处理过一起事件,哈工大的老师设计的,当时接触器线圈是交流24V,给线圈通的是直流24V电压,接触器线圈烧坏,也是运行几分钟线圈才烧掉,打开看,线圈漆包线大面积烧黑。交流24V接触器线圈直流电阻大约7欧姆,通的是直流24V电压,线圈电流达到3个多安培。