lxygnh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 223 点
下载积分: 628 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2006-11-16
最后登录: 2021-06-09
查看lxygnh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-10 10:30
为防止主轴不转动而工作台继续进给,如同步带断裂等情况。想给主轴做一个不转就报警停机。plc是三菱fx系列的。用什么办法能实现,要是用接近开关可以吗?具体怎么做?特求教,在此谢谢了。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1262 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 5422 分
在线时间: 833(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-06-11
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-10 16:17
具体的看你的机械结构 你把主轴转与不转的变化量找出来就可以确定用哪种方案去解决了