慢吞吞的牛
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看慢吞吞的牛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-07 14:52
设备上要加一个吹气装置,每次原点位置(10003)进行加工部位吹气2S,程序见图。 吹气程序

当设备处在原点位置的时候,10003是保持接通的,所以我就想采样它的上升沿作为吹气的信号,用T3定时器计时2S
但是 程序:

一、未能自锁
二、10511一直接通
我搞不懂了,晕了!
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 735 个
工控威望: 5416 点
下载积分: 22853 分
在线时间: 1345(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-05-04
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-07 16:04
有105.11这个位,主流的小型CP1系列不是105.00~105.07吗?加个w105.11是有的。楼主用的CQM1H是中型PLC,没有用过啊。
把第一段上升沿微分去掉好了,好像不需要啊。
[ 此帖被仙居人家在2017-03-14 10:24重新编辑 ]
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。