mycnnc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-04-11
最后登录: 2023-07-18
查看mycnnc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-04 08:03






各位师傅好,我刚接触的这个驱动器,我尝试写了几行代码,我的目的是想 通过一个外部开关让程序运行起来。
查了资料,I/O口10脚是复位脚,10脚我接了个开关,可以复位。2、3、4、5脚接拨码开关,就是数字按一下变一个的那种。14脚我接了个运行开关。
SVON        1
WTON       14
HOME        1
VEL            100
TAG            1
MOVP         1
MOVP         2
MOVP         3
GOTO        1

位置数据
1      50
2     100
3      150

在电脑点程序运行,就停在WTON   14处,14脚和负极短接也没有用。如果去掉这句代码,或者将ON改为OF。就可以正常运行。请各位师傅教教我什么原因,十分感谢!
nlt123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 161 点
下载积分: 634 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-10-29
最后登录: 2021-06-20
查看nlt123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-06 09:43
WTON要在主控下面,正确写法(WTON  1)1代表开,0代表关