二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206854 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-02 19:38

以上是脉冲输入接线图。
  
以上是外部控制接线图。
我现在将COM-(14)脚接外部电源+24V。9脚、30脚、31脚、32脚接外部电源0V。在脉冲输入过程中可以正常运行,但有时候会驱动器跳出AL.015报警,在此过程中如果不停止伺服则仍然可以正常运行,一旦停止脉冲输出要想从新启动就无法工作,断电等待一段时候后又可正常工作!
请教各位这是什么问题??参数问题还是接线问题???
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2168 个
工控威望: 2398 点
下载积分: 11514 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-14
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-03 08:35
14脚COM-肯定不是接电源+极,楼主解决了吗?