以上是脉冲输入接线图。
  
以上是外部控制接线图。
我现在将COM-(14)脚接外部电源+24V。9脚、30脚、31脚、32脚接外部电源0V。在脉冲输入过程中可以正常运行,但有时候会驱动器跳出AL.015报警,在此过程中如果不停止伺服则仍然可以正常运行,一旦停止脉冲输出要想从新启动就无法工作,断电等待一段时候后又可正常工作!
请教各位这是什么问题??参数问题还是接线问题???
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
祥子_lead
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-02 21:18
com+ 接电源正端,com-接电源负端,脉冲正端接24V,负端接上位机脉冲输出口即可