有一台重型车床(C61125A)主轴电机是直流55KW。现在是用欧陆590直流调速装置控制,现在想改为交流变频器控制不知可行吗?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8165 个
工控威望:
10294 点
下载积分:
20927 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-05-12
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-02 08:29
全看
|
小
中
大
完全可以完全可以的。交流驱动的很平常的。