前辈们,您们好!
小弟想请教两个问题,
我今天仔细地看了下编程手册,手册上说从M500~M1023,M1024~M3071为断电保持型继电器,但是我在编程软件上仿真时,它们并不具有断电保持的功能.
我在软件上编的程序为:
LD X000

OUT M500

LD M500

OUT Y000
这个程序应该没有问题吧.

此外,M8034书上说是禁止PLC所有输出的功能,但是我将它用来程序中,别的输出线圈还是能够继续输出.
程序如下:
LD X000

OUT T0 K100

LD T0

OUT Y000

LD X001

OUT M8034
测试结果, 当X001得电后,T0, Y0,还是有输出的.
以上两个问题,我有点不明白,请前辈指点,非常感谢!
要求自己每天多学习一点.
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2641(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-05-10
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-23 15:43
的确 ,,M8034书上说是PLC所有输出禁止,但是  后面有句话【【【将PC外部输出接点全部置于OFF状态】】】

看书还是仔细点好