特请教一下这两个指示灯亮说明什么?有一个感觉是电池电压低。另外一个闪动不知道什么意思。
现在的故障现象是没有输出。 是什么原因造成这个故障的那?现在如何处理那? 谢谢!




hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-05-20
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 17:09
PLC电池电压不足 亮 battery 指示灯,

Prog-E 灯亮 是程序错误或者不存在,