楼主  发表于: 2017-02-28 22:01
我想用一个FX3U-485-BD通讯模块和一个有485通讯功能的台仪温控表通讯,485BD上面有5个接线口,温控表上面只有两个,该怎么接线啊?好像听说还要接电阻,这电阻到底应该怎么接啊?多少欧的电阻呢?我想先确定接线,程序再根据手册慢慢摸索,希望有前辈可以指点一二。
seemy51
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3456 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-06
查看seemy51的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 16:09
如一楼所说,SDA,RDA联在一起      SDB,RDB联在一起       温控那头接DA,DB。SG屏蔽接地