使用QD75-D4控制雷赛步进,目前接线方式是 步进驱动器PUL+与DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步进驱动器的PUL-, CCW-接步进驱动器的DIR-。但电机只能一个方向选择。

QD75-D4软件内设定(WORS2软件)脉冲方式CW/CCW。记得QD75D是差动输出的,为何软件内可以选择脉冲+方向呢?即使我选择了脉冲+方向也是只能一个方向选择。试过将步进拆除用伺服可以运行,所以排除了程式及模组的问题了。应该还是接线的问题,求大师指导
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20628 分
在线时间: 1701(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-05 19:15
雷赛的步进駆动器方向信号限流电阻烧了,通病了