evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-04-11
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-25 08:37
使用QD75-D4控制雷赛步进,目前接线方式是 步进驱动器PUL+与DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步进驱动器的PUL-, CCW-接步进驱动器的DIR-。但电机只能一个方向选择。

QD75-D4软件内设定(WORS2软件)脉冲方式CW/CCW。记得QD75D是差动输出的,为何软件内可以选择脉冲+方向呢?即使我选择了脉冲+方向也是只能一个方向选择。试过将步进拆除用伺服可以运行,所以排除了程式及模组的问题了。应该还是接线的问题,求大师指导
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 20:20
步进驱动设置不对。