evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-03-29
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-25 08:37
使用QD75-D4控制雷赛步进,目前接线方式是 步进驱动器PUL+与DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步进驱动器的PUL-, CCW-接步进驱动器的DIR-。但电机只能一个方向选择。

QD75-D4软件内设定(WORS2软件)脉冲方式CW/CCW。记得QD75D是差动输出的,为何软件内可以选择脉冲+方向呢?即使我选择了脉冲+方向也是只能一个方向选择。试过将步进拆除用伺服可以运行,所以排除了程式及模组的问题了。应该还是接线的问题,求大师指导
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-03-29
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-25 08:39
按照雷赛官网上的差动接法,CW+接DIR+,CW-接DIR-,CCW+接PUL+,CCW-接PUL-  就直接正反都不能转
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1658 个
工控威望: 1912 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 2064(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-03-29
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-25 09:01
差动与单脉冲和双脉冲有什么关系
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-25 10:32
QD75-D4是集电极输出
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2788 个
工控威望: 3560 点
下载积分: 3399 分
在线时间: 3709(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-03-28
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-25 18:21
D4为差动输出,P4才是集电极输出.
是不是步进不支持差动信号?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-03-29
查看evanzheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-26 12:28
雷赛说支持差动控制的,就是不能转。头疼
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-01 20:20
步进驱动设置不对。
张扬
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 416 点
下载积分: 4064 分
在线时间: 417(小时)
注册时间: 2008-07-23
最后登录: 2024-03-28
查看张扬的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-02 18:28
设置为通过正转脉冲输出增加当前值    
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3405 个
工控威望: 20571 点
下载积分: 23442 分
在线时间: 1694(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-03-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-05 19:15
雷赛的步进駆动器方向信号限流电阻烧了,通病了
自动化单机,生产线,项目编程调试!