PLC在运行过程中,设备突然出现故障,要求立刻停止在当前状态;故障消除后,触发启动,程序继续从出现故障的地方执行;而不是再重新执行;这样的控制要求,用什么指令比较合适;希望大神们,踊跃给出宝贵意见;
dzg2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 594 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2024-04-09
查看dzg2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-15 20:47
6楼说的好!
这个 其实就是 编程的方法,80%的程序是  顺控程序; 应该用 步序编程法,实现  : 单步模式调试、自动连续、自动单周期、暂停等全部功能;至于 出了 什么样等级的 故障,需要 设备 怎么处理,根据上面,的状态 原则,就比较简单;