chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2220 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-04-11
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-24 10:21
这边一台控制器,两个驱动器,一个触摸屏。控制器和驱动器都是单独供电,控制器485接到驱动器1的485,然后再从驱动器1的485并到驱动器2的485,最后在从驱动器2 的485并到触摸屏的485。接法就是这个样子,可是频繁的两个驱动的485端口被烧,控制器和触摸屏485 没事!有没有遇到过类似的!
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-05-18
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-26 22:12
引用
引用第8楼南郭先生于2017-02-24 21:36发表的  :
西门子三菱好不好,都要求终端电阻,几分钱试试又不费劲,我觉得这东西除非用示波器检查才知道。