这边一台控制器,两个驱动器,一个触摸屏。控制器和驱动器都是单独供电,控制器485接到驱动器1的485,然后再从驱动器1的485并到驱动器2的485,最后在从驱动器2 的485并到触摸屏的485。接法就是这个样子,可是频繁的两个驱动的485端口被烧,控制器和触摸屏485 没事!有没有遇到过类似的!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-05-20
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-24 11:54
实际加了看看效果,限流电阻又没几个钱,有些国产的东西保护没做好,通讯口的保护