变频器使用求助 直接给变频器供直流电可以正常使用吗(工作环境没有交流电源)
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-23 21:01
只要电压合适,容量足够是没有问题的。
天地任我行
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 7660 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-09-26
最后登录: 2023-10-05
查看天地任我行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-23 21:15
可以是可以,为什么要用直流啊?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-23 21:41
要看具体什么变频器,有的变频器支持直流总线供电,有的变频器有输入三相交流电源检测电路,输入电压异常(如缺相等)会报警,这种情况就不能用。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-23 23:06
有直流母线端子的变频器就可以
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-04-22
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-24 15:42
没交流可以增加一个交直流变换器啊