楼主  发表于: 2008-06-22 22:48
请问各位师傅有谁用过海泰克的人机与三菱PLC联机的?我现在在选形,老板要我这样我以前没有这样用过 ,不知道可以不可以?还有PLC是三菱1N60MR的,我也没有用过,它可以与什么样的人机联机啊?它与MT的PLC仅仅是继电器输出和晶体管输出的区别吗?谢谢各位老师了?
war321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 184 点
下载积分: 547 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2013-08-14
查看war321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-23 18:06
MT的PLC仅仅是继电器输出和晶体管输出的区别吗?谢谢各位老师了?

答: 主要区别是继电器输出和晶体管输出的区别,还有就是1N的晶体管PLC的Y0 Y1点可以带2路的100KHZ的脉冲输出。继电器的没有 其实也是主要是输出类型的区别,其他的应该没有了,至少现在还没想到