楼主  发表于: 2017-02-18 20:36
安川伺服电机过载  需几秒才报警,机器都撞坏了才报警,怎样调整?
[ 此帖被xueshan在2017-02-19 09:02重新编辑 ]
xueshan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 218 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-06-29
最后登录: 2024-04-11
查看xueshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-23 18:48
已设转矩输出  OT信号已设,  当发生过载时  脉冲累积,负载轻时,一下就超程了?
suk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2010-10-24
最后登录: 2024-03-22
查看suk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-08 10:56
在程序中设置软限位,还有你的行程光电开关不起作用吗?
海见雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 644 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2014-03-26
最后登录: 2024-04-19
查看海见雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-20 15:43
Pn52B  Pn52C   参数调小   指令焊线接出它的报警信号   信号通了直接停止发脉冲   理论上可行
海见雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 644 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2014-03-26
最后登录: 2024-04-19
查看海见雨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-20 15:47
焊点  37 38 39