刚接了一个马来西亚的工控项目,说三相电源最高电压达到450V,变频器和开关电源选型有什么注意的?要不要给开关电源加个变压器?
走天下
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2014-09-13
最后登录: 2023-09-01
查看走天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-17 15:00
进线加隔离变压器不就行了
15022189330
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看15022189330的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-17 16:33
和中国一样的
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-03-28
查看lipingsr的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-17 16:59
我也想知道,印度有个客户电压410到440,我推荐加个稳压器