liuri1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 269 点
下载积分: 901 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2017-02-13
最后登录: 2023-12-12
查看liuri1992的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-16 21:30
接近开关有pnp和npn型,有什么区别???
plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 361 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-03-26
查看plc学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-16 21:36
一个正极导通一个负极导通
梓菜鸟
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-02-16
最后登录: 2017-05-26
查看梓菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-16 22:16
信号线电压不一样,一个是信号线24v,一个是0v
zhaoxg
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 511 个
工控威望: 10674 点
下载积分: 7179 分
在线时间: 334(小时)
注册时间: 2016-05-07
最后登录: 2024-03-29
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-16 22:33
可以理解为PNP 输出电源正极,NPN输出电源负极
cllcll
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 463 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2020-09-17
查看cllcll的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-16 23:42
一个是漏型接法,一个是源型解法
欢迎合作
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 387(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-03-29
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-17 08:08
     接近开关:pnp漏型接法,
           npn源型接法
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuri1992)
    dachuan123
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 1496 分
    在线时间: 20(小时)
    注册时间: 2015-10-22
    最后登录: 2023-09-06
    查看dachuan123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-02-17 08:24
    NPN共阴极,PNP共阳极。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuri1992)
    359949789
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 438 点
    下载积分: 829 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2016-11-04
    最后登录: 2023-11-07
    查看359949789的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-02-17 11:09
    本想给你找我之前用来培训新人的课件,时间太久,没有找到
    简单的说,挡PLC的输入共工点S/S接+24V时只有NPN接近开关输出的信号线接入X才可驱动
    如果你需要NPN,那你买成PNP了怎么办呢,很简单,用PNP的输出信号驱动一个继电器(记住PNP的输出信号为+)有继电器动作驱动X输入即可
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuri1992)
  • 学习不掉队
    dengweihua
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dengweihua的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-02-18 13:14
    接近开关有两线制,和三线制,二线制就是相当于一个开关。三线制是一根线接正,另一根接负。还有一根线是联接到PLC上,也就是输出线。至于是正线还是负线,可以用万用表测量出。是NPN,PNP有关系。具体情况看说明书