fengxingtian
fengxingtian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-13 22:15
使用5个OMRON PLC输出模块OD263串在一起,在软件上将其中一个模块上的输出口更改到另外一个模块上,为什么会影响到旁边的输出模块的输出口工作,导致这些输出口只有输出信号灯亮,但没有输出信号?
TRIO 三菱 欧姆龙
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-14 10:47
你的table 是怎麼設定的呢?
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-14 10:53
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-04-19
查看asmoshd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-14 19:13
如何想不影响,每个槽位置都需要定义。如果不定义,后面是跟随连续的。
fengxingtian
fengxingtian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-14 22:22
引用
引用第2楼xinpingliu于2017-02-14 10:53发表的  :
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15

输出定义都是没有问题的,每个模块都有64个口。该机器之前还好好的,由于其中一个输出口有点问题,就在软件上将该输出口改到另外一个模块上空余的端口上,结果就出现了问题。
TRIO 三菱 欧姆龙
fengxingtian
fengxingtian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-14 22:25
引用
引用第3楼asmoshd于2017-02-14 19:13发表的  :
如何想不影响,每个槽位置都需要定义。如果不定义,后面是跟随连续的。

输出口都已经提前定义好了,还留了一些空余的备用端口。所以,肯定不是这个问题。
TRIO 三菱 欧姆龙
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-15 09:01
系统默认的模块地址和自定义模块地址的道理是相同的
如果输出口有问题,就使用下一个或者下一组的任意输出口
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-15 10:17
在程序裡,查找每一個你要變更的輸出,並用替換命令,替換成你的變更輸出。
莫国杰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 109 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-05-09
最后登录: 2018-11-19
查看莫国杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-22 09:53
同一模塊的輸出定義是從左到右排序的。如果裝在第一個輸出模塊上,就得定義為0.00到最後5.15