楼主  发表于: 2017-02-02 11:17
正在使用的一台台达ASDA-A2伺服,领导要求加一个JOG功能,看了说明书,功能是可以了,可是就是不能断电保存,P2-08也改成30,35,哪位用过这个伺服的指点下。
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 70919 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-04-15
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-02 11:43
JOG功能:用DI控制比較簡單,如果JOG速度,需要常常修改,再加一個參數寫入就可以了,
"不能断电保存" 是指通訊寫入的參數值嗎?
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-16 00:11
看你的控制要求
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 15430 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2023-10-09
查看shuai3982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-17 14:22
JOG功能:用DI控制比較好,如果JOG速度,需要常常修改,个人建议在PLC里面做了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 437 点
下载积分: 16885 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-04-16
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-17 14:31
已经搞定,厂家用了通信,摸索出要在不通信的情况下更改参数。然后再备份参数到 EEPROM,然后断电,OK。谢谢各位的回复。