前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-03 15:02
感谢大家的回复。继电器用的是12V/15A的微型继电器。因电机不大(3KW)就用它做主电路控制。因为考虑以后维修方便采用的是插拔式继电器。它的底座有11个插孔,分别是3个电源点,3个常开点,3个常闭点,两个线圈点。变频器输出接3个电源点,3个常开点接电机。有1个常开点下边和底板相碰,(估计是以前更换继电器时不注意把底座插脚顶下去了)所以继电系统工作正常,但当继电器吸合后就有1个常开点接地造成变频器输出一相接地。变频器是台达的
[ 此帖被老学生在2017-02-03 15:15重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-03 19:35
这是一台车载高速公路用除草,修剪绿化带,除雪等多功能设备,作业时用发电机做电源。一台变频器带多台电机,使用不同的功能时用继电器换到相应的电机工作。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-04 10:26
引用
引用第16楼1989feng于2017-02-04 08:24发表的  :
别说一般,二般变频都难报接地故障,这应该是三班变频了!不知道是什么牌子的?

变频器报接地故障很平常也很常见。不知大师缘何此说?
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-04 21:03
引用
引用第20楼龙云浪子于2017-02-04 16:55发表的  :
变频器一带多的,这种方法可以做。但是建议不要用小继电器直接控制强电回路,还是用接触器稳妥。

谢谢。以后再做时会多加考虑。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-17 22:10
引用
引用第35楼kaka8282于2017-03-12 22:46发表的  :
楼主应该用的两个继电器来控制三相电机的正反转,通过转换继电器的线包通断,来实现三相电机的不同接线方式,达到换向的目的,这样还需要一个启停开关,不知道理解对不对?

首先向你表示真诚的谢意。时间过去这么长了还有人跟帖。你的理解正确,但看你语言的描述好象入行时间不长。祝愿你学有所得,突飞猛进,大器早成。