三菱的PLS指令是输出一个短时间的脉冲信号,比如PLS M0,执行了之后M0在下一个扫描周期是导通的,再下一个扫描周期就是不导通的。西门子的PLS是脉冲输出指令。请问西门子有类似三菱PLS指令的指令吗?
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 616 个
工控威望: 10152 点
下载积分: 10473 分
在线时间: 512(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2025-07-04
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-29 19:47
肯定是有啊   SM0.6  导通一个扫描周期,下一个扫描周期为0FF,就是交替导通与停止。SM0.4 导通30s,关断30s。SM0.5接通0.5s,关断0.5s。根据你的具体情况选择