liumengfang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 154 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-08-17
最后登录: 2023-05-08
查看liumengfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-17 15:20
各位高手,请问一下,我这边有一台旧的三菱FX系列的PLC,我想修改程序,可是只要一插上传输线,
PLC就断电了,导致整他设备都停机了,这是什么原因,求解!!!
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 733 个
工控威望: 5413 点
下载积分: 22467 分
在线时间: 1340(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-04-20
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-17 15:44
数据线是不是不匹配啊?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4423 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2020-05-12
查看陈仔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-17 16:14
通信的线不对或者PLC是翻版货!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-17 16:24
有你的电脑及此线与其它PLC连接试试!电脑、数据线、PLC有问题,都可能会出现该现状的!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24528 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-04-01
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-18 09:13
是不是漏电了
这个人很懒,什么也没有留下!
周影1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 912 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2016-11-04
最后登录: 2024-04-10
查看周影1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-23 22:32
排除数据线和电脑的问题,是否有人在plc通讯口了做了手脚,比如短接针脚!!!
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-23 22:58
PLC内的电源板和主板接触不良,需要修理才行,对使用良久、环境恶劣处的PLC尤其如此,我遇到过多次了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(易天寻羽) 大多是此问题。