楼主  发表于: 2017-01-15 18:42
图片:
图片中是我想实现的目的和疑问,请赐教,谢谢大神们
985263944
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 112 点
下载积分: 8336 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2017-01-10
最后登录: 2023-06-03
查看985263944的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-16 17:15
你温度探头最高温度是多少,比例阀最大开度是多少?比如说温度探头最高可以检测100度,那么当水温20度的时候D202中实际的数值就是400,如果你要设定的设定的温度是50度,那么D200对应的数值是1000,2ad模块的分辨率好像是1/2000,具体的看2da的手册
985263944
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 112 点
下载积分: 8336 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2017-01-10
最后登录: 2023-06-03
查看985263944的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-16 17:17
而且你设定的d100是pid参数,需要设置,具体对应参数类型看fx3u的编程手册