joker1874
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-01-12
最后登录: 2023-08-29
查看joker1874的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-12 13:51
cpu224cn和cp243-1可以直接用网线下载程序么,用的通讯协议是TCP/IP么,为什么我的通讯协议里没有这个选项,怎么解决。
简单控制
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 690 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-01-12
最后登录: 2023-04-08
查看简单控制的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-12 17:53
需要先使用串口数据线设置以太网模块将程序下载到CPU后运行才能通过网线连接PLC
楼主留言:
谢谢,后来自己搞明白了