楼主  发表于: 2017-01-11 14:04
老板从别人那弄来一套图纸,3台东元伺服驱动器,配了个电子变压器作为了3相220V电源
我没用过这玩艺,不知性能及可靠性怎样?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2947(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-07
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-12 10:02
这类电子变压器必须接入零线,如果零线断开,会烧毁东西,特点是价格便宜,体积小,
寿命无法和绕组式的电源变压器比较的。