楼主  发表于: 2017-01-11 12:02
在设计电路断路器选型时,如果把每个像电机,伺服,步进,加热等的电流加起来,断路器的电流就显的很大了,但实际是用不了那么大的电流的。因为不是所有用电器都是一起工作的,大家一般是怎么选的?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-11 13:01
總斷路器----分段路器--設備
             |
             ----分段路器--保險絲--設備
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1486 点
下载积分: 6821 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-04-23
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-11 14:35
我和1楼的套路是一样的。
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 4118 点
下载积分: 34922 分
在线时间: 631(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2024-04-23
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-12 08:30
如果断路器选大了,线又要跟着大,可实际上是用不了那么大的。
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1545 个
工控威望: 4541 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-04-10
查看dmh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-12 08:51
我设计的系统的组成,比如系统由加热分系统和传动分系统组成,那么在炉从冷态启动时;总系统>加热分系统+加热时必须启动的传动分系统,正常工作时;总系统>加热分系统的*%(炉保温功率)+传动分系统。以上仅供参考希望对你有所帮助。
不断向前
new90234
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 647 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-01-12
最后登录: 2020-08-03
查看new90234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-12 09:44
與一樓同樣+1
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-12 12:38
與一樓同樣+2,一般选用负载功率(120%~130%)规格
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 4118 点
下载积分: 34922 分
在线时间: 631(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2024-04-23
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-13 13:37
如果是单个用电器的控制,6楼说的是没问题,但是电箱这样选断路器,感觉有点太大了!
15850835542
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2021-09-26
查看15850835542的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-13 16:10
我这边是按照同时启动的概率来算的,每个马达的功率乘以了启动的概率。总断路器和总接触器都是这么选的,仅供参考。
常熟崴立
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 795 点
下载积分: 6672 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-04-23
查看老兔子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-01-13 20:09
计算(总)电流乘上一个同期(时)系数,就是选择实际断路器额定电流的电流值。

同期(时)系数就是指你所有负载同时使用的几率有多大(%)?时间有多长?这些是靠实际检测和经验推算出来的。

因为断路器的特性曲线有几个参数提供你选择参考,一是长时间不脱扣电流(整定值),通常为断路器额定电流的1.05倍,一个是长延时脱扣电流(整定值),通常为断路器额定电流的1.30倍,一个是短延时脱扣电流(整定值),通常为断路器额定电流的3~5倍,还有一个就是瞬时脱扣电流(整定值),通常为断路器额定电流的10 倍(D型断路器为20倍)。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-04-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-01-14 11:28
不设分断路器时要考虑最小短路电流能跳闸
吉圆电气 QQ751673698