bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-11 09:07
浏览器问题,没法直接上传照片,照片见2楼,一个很简单的程序,就是启动按钮按下后,Y0得电,并延时,2S后,Y1得电,这样一个程序,在S7300中运行结果居然不对,很是奇怪。感觉跟扫描周期有关。
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-11 09:08
例如,欧姆龙PLC,延时后w2.01得电了
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-11 09:10
又试了下台达,延时之后,也得电了
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-11 09:12
最后大西门子的,同样的程序,在走完之后,q0.1居然不得电.所有的程序都是在主程序中,没有双线圈,没有重复调用
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-11 09:16
但是将西门子的程序上下互换一下,q0.1就能得电了
所以,我认为是与扫描周期有关的。这个到底是怎么回事呢??求大神帮帮忙看看呢,而且我还试了下三菱,松下等PLC,可以说日系的都是可以接通的
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-11 09:35
在线等大神
施华荣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2015-06-02
最后登录: 2024-02-04
查看施华荣的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-11 09:58
仿真软件的缘故?
xwk0711
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 367 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2023-12-18
查看xwk0711的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-12 15:04
S7-300是有好多与众不同之处,我以前在学校玩过CPU314C-2DP 系列的,现在基本接触不到
xijiangli789
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 3080 点
下载积分: 2675 分
在线时间: 1598(小时)
注册时间: 2012-04-13
最后登录: 2024-03-28
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-12 15:16
你要先组态地址
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6725 个
工控威望: 37080 点
下载积分: 7203 分
在线时间: 9351(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-03-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-01-12 16:28
引用
引用第4楼bjb20082008于2017-01-11 09:16发表的  :
但是将西门子的程序上下互换一下,q0.1就能得电了 [attachment=163179] 所以,我认为是与扫描周期有关的。这个到底是怎么回事呢??求大神帮帮忙看看呢,而且我还试了下三菱,松下等PLC,可以说日系的都是可以接通的


已经讨论过很多次了,请不要像日系一样使用本身定时器触点来复位定时器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(工控勤哥)
    eledesigner
    懂一点点
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1658 个
    工控威望: 1912 点
    下载积分: 2529 分
    在线时间: 2064(小时)
    注册时间: 2009-08-21
    最后登录: 2024-03-28
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-13 11:07
    楼上是明白人。
    工控勤哥
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 3675 点
    下载积分: 8546 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2016-06-23
    最后登录: 2024-03-28
    查看工控勤哥的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-01-13 15:08
    9楼的意思是把T0换成Q0.1就可以了,想想是很有道理的,受用了!没玩过西门子,好像说西门子扫描周期和日系不一样。