jinbu2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 7046 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2018-10-29
查看jinbu2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-08 20:08
图片:
接线是按照上图接的,编好的程序用触摸屏控制写入都没问题(控制电机正反转及写入频率),
现在的问题是无法读取变频器的数据,FX3U 485-BD指示灯RD一直不亮,读取程序详见如下(程序是经过简化的):
请各位路过的大侠出手相助!!!
[ 此帖被jinbu2008在2017-01-08 23:30重新编辑 ]
gaoshanyeyun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 245 点
下载积分: 397 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-03-04
查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-09 21:41
检查一下双方的通讯设置是否一致
检查一下查询报文(读取变频器的数据)是否正确
另外驱动M8122的触点改用脉冲