jinbu2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 7046 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2018-10-29
查看jinbu2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-08 20:08
图片:
接线是按照上图接的,编好的程序用触摸屏控制写入都没问题(控制电机正反转及写入频率),
现在的问题是无法读取变频器的数据,FX3U 485-BD指示灯RD一直不亮,读取程序详见如下(程序是经过简化的):
请各位路过的大侠出手相助!!!
[ 此帖被jinbu2008在2017-01-08 23:30重新编辑 ]
jinbu2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 7046 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2018-10-29
查看jinbu2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-09 00:03

  
  
  
  
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2774 个
工控威望: 4399 点
下载积分: 205789 分
在线时间: 3104(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-04-18
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-09 00:14
建议用通讯助手查看一下是不是代码出错了!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
gaoshanyeyun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 245 点
下载积分: 397 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-03-04
查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-09 21:41
检查一下双方的通讯设置是否一致
检查一下查询报文(读取变频器的数据)是否正确
另外驱动M8122的触点改用脉冲
jinbu2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 7046 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2018-10-29
查看jinbu2008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-09 23:42
回4楼
M8012本身就是0.1s脉冲,其它通迅设置啥的肯定没问题
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-10 09:13
m8012是持续接通50ms,建议加上升沿
寻师傅多名
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-10 09:16
对了,检查接收区分配的软元件长度是否足够长度……
寻师傅多名
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-04-18
查看fubin739的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-10 11:35
确认实际发出的读取报文,用个串口软件接收一下。
jinbu2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 7046 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2018-10-29
查看jinbu2008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-24 09:45
没人知道吗?看来又要石沉大海了!