• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
adaleo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 897 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2018-10-12
查看adaleo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-01-21 13:26
电压信号不用短接2个com口。 电流的才需要。多看看说明书  你的第一次接线是正确的。
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3627 个
工控威望: 4081 点
下载积分: 129997 分
在线时间: 6149(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-03-29
查看lin10663的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
winner_0986
一件事情只有两种结果:去做还是不去做。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 492 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-05-25
最后登录: 2024-01-08
查看winner_0986的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-07-14 19:12
我看西门子的有提供两线三线和四线的接法,我现在也是要用在压力传感器上,我看了是四线,有EX+、EX-。SIG+、SIG-,这要怎么接。。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go