94362976
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看94362976的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-03 09:42
大家好! 224CPU 输出24V被接到24v电源上去了, 怎么办? 影响使用吗?  
luo1887480
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-01-03
最后登录: 2017-03-14
查看luo1887480的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-03 09:59
最快捷的办法更换,同类型的电源模块!
kkdyxqz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 137 点
下载积分: 559 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-12-10
最后登录: 2023-11-03
查看kkdyxqz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-07 12:29
不用CPU的24V输出,直接弄个24V电源就好了
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 9344 点
下载积分: 1504 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-04-19
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-10 11:31
如果只是 PLC的24V直流输出损坏,可以使用外部电源
永远年轻
懂一点点
好好学习,GO  GO
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 359 点
下载积分: 17252 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2014-10-05
最后登录: 2024-04-19
查看懂一点点的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-28 18:15
不受影响的,外接一个直流24V开关电源就好了