天琪2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 666 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-01-01
最后登录: 2017-01-24
查看天琪2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-01 17:23
图片:
主机是冷饮厂的包装机,牌子是金派克,主机的速度是工人根据生产需要进行调节的,从机是我们自己做的,从机用一台汇川MD200的变频器控制速度,现在想做一套电路,或程序,实现从机和主机的速度]同步,也就是说主机加速从机也跟着同步加速,
本人亲试1,在主机凸轮上用接近开关取出脉冲信号,用这个脉冲去控制从机的变频器,把从机变频器设置成脉冲控制,完成后,从机基本
和主机同步,但是运行一段时间就会产生累计误差,失败了。
本人亲试2,在主机的三菱模块2DA上取出一个0至10伏,这个电压是给主机变频器的,现在把从机也并联在这个2DA上,这次同步效果略强些,从机运行一段时间也同样出现累计误差,从机比主机要么快一点点,要么慢一点点,细调了一下变频器,同步几分钟,又产生一个机器上的误差,
求助论坛里热心的大仙,大神,给出个方案