  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
1421448580
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 48 点
下载积分: 6189 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-02-28
访问1421448580的个人主页
12楼  发表于: 55天前
坐等楼主的最新消息
kd754223798
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 25 点
下载积分: 619 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-05-31
最后登录: 2017-02-28
访问kd754223798的个人主页
13楼  发表于: 54天前
单纯用接近开关怎么用都会有误差,干嘛不在电机轴上加编码器检测呢?编码器检测的脉冲反馈回给从机,从机根据反馈的值做变化。主机速度改变的时候有一点误差,主机速度稳定下来,从机也能跟的上,过程就不会有多大误差了。
天琪2017
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 13 点
下载积分: 202 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-01-01
最后登录: 2017-01-24
访问天琪2017的个人主页
14楼  发表于: 49天前
感谢论坛前辈们的热心帮忙,到目前为止还没有找到更好的方案,从机精度要求不高,不考虑用伺服,只要从机跟着主机同步运行就可以,位置同步误差1至3厘米都可以接受,马上就要过春节了,先祝论坛里的哥们春节快乐,财源广进吧,这个机器是我业余做的,成与不成至少我努力了,要是有好的方案可以加我的微信,里面有关于设备的小视频,接受有偿帮助。微信13591029275,再次感谢,1楼的方法可行,可是没有程序,能有偿提供程序吗
xiakebiao
工控老人
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 995 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 48545 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2017-02-28
访问xiakebiao的个人主页
15楼  发表于: 49天前
可以同步
1.如果是柔性联接,可以加张力传感器控制;
2.如果是刚性联接,主机速度控制,从机转矩控制+闭环。
无为青年
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 19 点
下载积分: 96 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2017-02-23
访问无为青年的个人主页
16楼  发表于: 49天前
取包装机切刀编码器的信号,在根据计算换算成模拟量,编码器Z消除累计误差。
天琪2017
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 13 点
下载积分: 202 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-01-01
最后登录: 2017-01-24
访问天琪2017的个人主页
17楼  发表于: 48天前
和大家说一下最新进展,在淘宝上认识一高人,说可以编程解决我的问题,程序100,和我说必须转账付款,不支持支付宝,之后我转账给他一百元,得到一个程序,打开程序一看,一共216步,我没看懂,又是次日,我和他联系请教调试,他二话不说,只说了两个字打款,打款200告诉你,我一咬牙又转账200,终于可以调试了,调到一半他说D120参数要我自己填写,让他填写也可以继续打款,,这次我没有打款给他,给他打电话不接,微信联系他也不回,,在这里我把这个程序奉献出来,有兴趣的看看,这到底是什么程序,即使知道自己被骗了,我也没有放弃,
附件: liaoning.zip (164 K) 下载次数:36
郭军伟
共同学习,共同进步。拥有先进的技术和科技为中国加油为自己争光
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 882 个
工控威望: 946 点
下载积分: 5527 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2017-02-27
访问郭军伟的个人主页
18楼  发表于: 48天前
这个程序是高速计数,比较。控制伺服用的PLSY
郭军伟
共同学习,共同进步。拥有先进的技术和科技为中国加油为自己争光
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 882 个
工控威望: 946 点
下载积分: 5527 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2017-02-27
访问郭军伟的个人主页
19楼  发表于: 48天前
为什么不用一个PLC通讯2个变频器不行吗?
eledesigner
懂一点点
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 330 点
下载积分: 312 分
在线时间: 689(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2017-02-28
访问eledesigner的个人主页
20楼  发表于: 48天前
一个程序,一百,二百,三百的,我也是醉了,以后写程序的同志们一个月领个一两千工钱都应该感到很满意了。         
谭建红
级别: 刚进门槛
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2017-02-28
访问谭建红的个人主页
21楼  发表于: 45天前
楼主这个就是典型的追踪程序;如果读取主站频率给丛也是不行的;因为结构的负重也会影响速度。只有一种方法就是主丛站各加一个编码器;然后程序就要看你怎么写了。可以参考枕式包装机的追踪方法。顺便提下佛山的枕式包装机现在有二种方式一种是专用控制器;另一种是用的松下PLC_FPOR 都 是用变频器的;而且精度很高;起停也很快;听说是松下的人10多年前写的程序一直还在用。 虽然是典型的追踪程序还是有一定难度的;所以网上也是找不到类式的程序的。人家更不可能200块就卖方法给你的
qq2994216177
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 12 点
下载积分: 394 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-01-15
最后登录: 2017-02-07
访问qq2994216177的个人主页
22楼  发表于: 44天前
主机能用变频器吗?可以的话主机变频器模拟输出接电位器控制从机的频率试一下,当然精度高的话不一定行……
qq2994216177
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 12 点
下载积分: 394 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-01-15
最后登录: 2017-02-07
访问qq2994216177的个人主页
23楼  发表于: 44天前
还有一个方案:主机加编码器,从机改变成伺服电机,编码器信号 直接控制伺服电机驱动器,伺服电机转速跟着主机速度变化……这个方案比较成熟,我们单位有设备,切片的,可以保证精度20丝……
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go