六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-26 16:13
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
中文zhw
软件工程师
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2016-03-13
最后登录: 2023-07-17
查看中文zhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-26 23:38
引用
引用楼主六度心寒于2016-12-26 16:13发表的 关于接近开关 :
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象

接近开关信号线没有屏蔽,在主电箱内部被高频副射干扰。注意布置线路走向,以防干扰。剩下的问题就容易解决。