六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-26 16:13
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-05-11
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-26 16:47
这种要不是接近开关问题,要不是输入点问题,要不是安装位置使用方式不对
楼主留言:
都没问题,这样的接近开关用在其他电路中正常,就是用在PLC上就出现这样的现象