xuhao027
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 195 点
下载积分: 683 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2012-11-06
最后登录: 2024-04-18
查看xuhao027的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2017-01-09 12:46
问他在哪里,晚上蹲点打他
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-04-04
查看z00436的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2017-02-27 17:05
大家有兴趣的话,我就把工作中碰到的问题提出大家一起研究。说出来很简单,就是有时间要求,从发现问题到处理问题不能超过30分钟,减去实际维修的时间,也就剩下15分钟的时间来考虑问题。题目如下:在一间长200米的厂库,装有30盏节能灯,总功率大约1200瓦,灯泡距离地面4米。两根4MM的铜线绑在瓷瓶上,从头到尾做主线,每个灯用普通的螺口灯头通过护套线接在主线上。仓库堆放不是易燃品。主线通过2P 6A的空开控制。一直是好的,那天我当时去的时候,空开合不上去,空开是好的。请问如何在最短的时间排除故障?提出这个问题,没有别的意思,就是劝告大家明白一个道理:三人同行必有我师。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2147 个
工控威望: 2375 点
下载积分: 11465 分
在线时间: 906(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-04-15
查看泰山之石的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2017-02-27 17:10
谷穗越成,头越低。
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1659 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 2069(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-04-19
查看eledesigner的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2017-02-28 09:02
楼主又来了,呵呵。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1015(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-04-19
查看358273433的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2017-03-01 08:31
某个地方接触不良或短路
[ 此帖被358273433在2017-03-01 08:45重新编辑 ]
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1545 个
工控威望: 4541 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-04-10
查看dmh的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2017-03-01 09:32
空开合不上就是跳闸,要不是过载就是短路,根据此思路去查问题再解决。
不断向前
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10654 个
工控威望: 17807 点
下载积分: 10146 分
在线时间: 2625(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-19
查看往事如风的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2017-03-01 15:01
空开是好的,功率没变,可以判断是节能灯泡短路引起跳闸。因为是瓷瓶安装,可采取断开主线1/2位置任一根线看合闸是否跳闸,如果不跳往后类似做法,如跳闸往前类似做法,这个办法可以快速知道短路大概位置,旋下故障灯泡即解决问题。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2084 个
工控威望: 2513 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 1075(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-04-15
查看libin520的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2017-03-01 18:57
有动物被电到。要找到它。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-04-19
查看lch8478的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2017-03-02 12:31
空开是好的,线路是瓷瓶安装,突发合不上闸,可以判断是节能灯内部短路。既然库房物品不是易燃品就好办了,换个大的空开,
32A不行就60A,多合几次闸就能合上了(原因不用细说了吧),然后看哪个灯不亮就换哪个,最后把空开换回去,收工。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70155 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-07
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2017-03-02 13:17
回50楼:
你这个不是电工知识问题了(撇开电工基础),一般取中间开始。
假设在15盏处断开,看是否在哪一回路存在短路。假设是其中一个回路,仍然按在1/2处断开,检查那一个回路存在短路。就是这样的方法查找。
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-03-29
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2017-03-02 15:24
引用
引用楼主z00436于2016-12-20 12:21发表的 大家遇到牛逼哄哄的人怎么做?今天把题目拿出来,大家分享 :
最近老是遇到一些牛逼哄哄的人,我就问最简单的问题,几乎没有人能答对。

一个人打开关,一个人看灯是否瞬间闪亮,比如一次看2-3个,你开10-15次就可以看完了,仓库200米,走路或跑只需要2分钟,最差,5分钟之内就看出来哪个灯不亮。根本不需要用电工的方法,用这个土方法倒是最快吧。然后拿个安全梯啥的,不就搞定了。
学无止境
26511123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2814 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-02-26
最后登录: 2023-11-22
查看26511123的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2017-03-02 19:27
就这么个问题和牛逼哄哄有什么联系么?1/2处断火线,合闸,还是跳闸就在1/4处断火线,就这么查啊,很快就定位短路的地方了。