2645855946
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1398 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2023-07-01
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-19 13:25
DFROM K0 K26 D1009 K1
TO K0 K16 K2M300 K1
两段指令不是同一程序上的,希望各位大神指导,通俗点更好,谢谢
mewangxf
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 479 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2017-05-28
查看mewangxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-20 10:39
DFROM K0 K26 D1009 K1
TO K0 K16 K2M300 K1
两句都是特殊模块操作指令。

第一句:读扩展模块,k0表示扩展模块在0号位(连接在主单元),k26表示0号位模块缓存区的#26通道,k1表示读1个寄存器。这一句的含义是:将0号位模块#26及#27中的数据写入D1009,写1个寄存器。
第二句:写扩展模块,将0号位模块#16的数据写入M300~M307中去,k1表示写1个寄存器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(不舍昼夜)