k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 319(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-04-28
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-16 16:58
松下PLC 实时的脉冲输出数怎么查看
手册说ch0 经过值和目标值保存在 DT90044-DT90047
但是在监控的时候,数据不对啊
求指导!
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-16 19:24
不同型号的不一样的吧,我看FP-XH 60T 的 CH0的经过值是DT90348 和DT90349   CH0的目标值是DT90350 和DT90351  

FPWIN-GR7 软件中就自带有这些特殊寄存器的注释,你可以通过查看注释去查找到。
另外,你贴图中用的DMV指令是32位指令,需要占用两个DT寄存器,1个DT寄存器是16位的,你的DT寄存器编号要留出来,不然显示出来的和传送的数据不对的
楼主留言:
你是怎么查的,,我在软件特殊寄存器里  查不到DT90348.
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-17 10:30
FPWIN GR7  编程软件可以查到的



楼主留言:
谢谢!
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-17 10:34
FP-X0  PLC  

CH0  :   经过值低位 DT90400
              经过值高位 DT90401
              目标值低位 DT90402
              目标值高位 DT90403


CH1  :   经过值低位 DT90410
              经过值高位 DT90411
              目标值低位 DT90412
              目标值高位 DT90413
楼主留言:
谢谢!