cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 395 个
工控威望: 790 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 318(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2026-03-16
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-29 09:46
温控要求是这样的,有三组电加热,在低于10度的时候,三个电加热同时工作,在温度到了15度的时候,关闭一组,到20度的时候关闭2组,到了25度的时候三组全关闭。用什么型号的温控仪表啊。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2026-03-28
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-29 15:31
位式控制加三路报警的仪表 。