楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2169 个
工控威望: 2399 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-28
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-28 08:49
引用
引用第35楼wushuxin于2016-11-27 20:35发表的  :
应该是24V负载偶发性短路或过载引起,把需要24V供电的负载与PLC分离,改为独立的开关电源供电。

比较赞同此类故障的发生。将外部24V与PLC24V电源分开。