wu3843804
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 176 点
下载积分: 618 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-05-19
查看wu3843804的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-22 20:31
请问老师

ADPRW  H0   H0F    K0    K32    M600   这是啥意思?


ADPRW   为何在三菱的指令表找不到,这是何指令?
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 70969 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-05-25
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-23 01:00
FX3U 新增訂指令(ADPRW).利用ADPRW 指令可達到 ModBus 直接控制 ModBus RTU 設備
ADPRW  H0   H0F    K0    K32    M600:
H0:子站站號
H0F:功能代码 (0F:多個位元寫入)
K0:寄存器地址
K32:寫入点数
M600: PLC 寄存器起始地址
~將PLC :M600開始的32點,寫到 站號0的寄存器地址0