dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 546 点
下载积分: 5706 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2024-05-28
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-21 21:01
信捷XC3系列PLC能用MODBUS   RTU通讯,怎么可以一个外部输入点就同时让三个变频器一起升速,通讯地址轮着跟换吗?譬如XI上升沿,100毫秒接通A变频器,在100毫秒接通B变频器,,,,。对吗,另外一个点,让其中两个变频器降速呢,好难啊,盼高手解答一下
[ 此帖被dream321在2016-11-21 21:11重新编辑 ]
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 704 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2006-11-23
最后登录: 2023-12-20
查看杨康的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-21 21:04
可以广播功能不?